- FläktGroup Österreich
- Referenzen
- NV-Forum / Halle 3 / Ötscherlandhalle
NV-Forum / Halle 3 / Ötscherlandhalle
NV-Forum / Halle 3 / Ötscherlandhalle
Kunde: Messe Wieselburg
Anforderung: Auf Grund der individuellen Nutzung, die vom Volksfest bis hin zu Fachmessen und Firmenveranstaltungen sowie einer reinen Nutzung der Seminarräume reicht, galt es hier ein Gesamtkonzept für eine individuelle Lösung für Heizung, Lüftung und teilweiser Kühlung/Klimatisierung zu erarbeiten.
Neben der Messehalle mit angrenzenden Seminarräumen gab es auch für das Messeforum und Bestandsräume (Besprechungsräume) Lösungen für Lüftung und Kühlung zu errichten.
Lösung: Die Messehalle kann von den Nutzern je nach Besucherfrequenz und Anforderungen nur beheizt oder auch mit Lüftung gebucht werden. Die Beheizung und vor allem die Schellaufheizung erfolgt mittels 8 Stk. FläktGroup MMaxx-Lufterhitzern in Sonderfabe RAL9004 um sich in das architektonische Gesamtbild optimal einzufügen. Die Lufterhitzer sind neben einer busfähigen Matrix-Regelung auch mit der patentierten Sekundärluftjhalousie ausgestattet um hier zugfrei die Wärme in die Halle einbringen zu können. Weiters sorgen hier zwei Stück CAIRplus SX mit einer Gesamtluftmenge von maximal 36.000 m³/h die über eine FläktGroup DDC-Regelung Bedarfsgerecht über CO2-Fühler eingebracht in die Halle eingebracht wird. Die Wärmeversorgung erfolgt hier über die bestehende Kesselanlage.
Die 3 Seminarräume sind ebenfalls multifunktional nutzbar und können über Faltwände in der Größe verändert werden. Hier ist eine Kühlung als Komfortbedingung Voraussetzung und daher wird neben einer Fußbodenkühlung noch zusätzlich die Einblasluft gekühlt. Um auch hier an Betriebskosten zu sparen wird die Luftmenge einerseits über den CO2-Gehalt und in 2. Sequenz über die Raumtemperatur bedarfsgerecht geregelt.
Für die Versorgung der Kühlung sorgt eine FläktGroup Wasser-Wasser-Wärmepumpe die im Sommer für die Kühlung sorgt und im Winter die Flächenheizung mit Wärme versorgt. Als Energiequelle im Winter bzw. als Kühlmedium der Wärmepumpe im Sommer sorgt ein Brunnen. Über einen Plattenwärmetauscher erfolgt eine hydraulische Trennung zum Brunnenwasser um die Wärmepumpe vor Verunreinigungen zu schützen.
Auch für die Wärmepumpe und Seminarräume erfolgt die Regelung über FläktGroup DDC-Steuer- und Regelschränke mit individualer Systemlösung.
Die beiden Lüftungsanlagen für das Forum und die Bestandsräume sind im Keller aufgestellt und werden auf Grund der exponierten Aufstellung für die Kühlung der Luft über Mitsubishi Electric-Direktverdampfer Außengeräte versorgt. Die Regelung erfolgt wie bei allen anderen Anlagen auch hier über eine FläktGroup DDC-Regelung.
Zusätzlich sorgt ein 2-Leiter FläktGroup Flex-Geko für die Kühlung des Regieraumes und eine Split-Klimaanlage für die Kühlung des Serverraumes.
Als Erweiterung der Bedienmöglichkeit der DDC-Regelung hat man neben einem externen Bedien-Display unsere Steuerungstechnik mit einer OPC-Schnittstelle ausgestattet. Somit ist es auch möglich die Bedienung über eine übergeordnete Gebäudetechnik (MSR) aufzuschalten und zu Visualisieren. Dies ermöglicht ein schnelles Aufheizen und schnelle Vorgaben an Sollwerten bei kurzfristiger Nutzung auch von extern über WEB-Anbindung.
Pressetext im Fachmagazin TGA (Technische Gebäude Ausrüstung)
FläktGroup Austria GmbH
Bestes Klima in der Messe Wieselburg
Seit mehr als 80 Jahren werden in der Wieselburg Messen und Ausstellungen durchgeführt. Zu Beginn ein Standort für regionale Veranstaltungen, zählt er heute auch in der internationalen Messelandschaft zu den wichtigen Messeplätzen.
Acht fixe Hallen zwischen 600 und 3.200 m² erlauben auf einer Gesamtfläche von ca. 18.000 m² Veranstaltung jeglicher Größe und Besucherzahl. Über 200.000 Besucher zählt die Messegesellschaft jedes Jahr alleine bei den Eigenveranstaltungen. Die Messe Wieselburg hat damit eine große – über die Region hinausgehende, wirtschaftliche Bedeutung. Mit dem Neubau der Halle 3, der sogenannte Ötscherlandhalle, hat die Messe Wieselburg kräftig in die Zukunft investiert. Nach 45 Jahren hatte die Halle 3 ausgedient und wurde Ende des Jahres 2016 abgerissen. An ihrer Stelle ist eine imposante, multifunktionale Messehallte entstanden, die rund 2.500 Personen Platz bietet. Das Foyer wurde erweitert, dazu entstanden eine Tagungsinfrastruktur und eine Tiefgarage. Das Investitionsvolumen lag bei rund 8 Millionen Euro.
Ein maßgeschneidertes Gesamtkonzept
Messe- und Veranstaltungshallen sind hinsichtlich der Haustechnik eine besondere Herausforderung. Aufgrund der individuellen Nutzung, die vom Volksfest bis hin zu Fachmessen und Firmenveranstaltungen sowie einer reinen Nutzung der Seminarräume reicht, galt es hier ein Gesamtkonzept für eine individuelle Lösung für Heizung, Lüftung und teilweise Kühlung/ Klimatisierung zu erarbeiten. Neben der Messehalle mit angrenzenden Seminarräumen gab es auch für das Messeforum und Bestandsräume (Besprechungsräume) Lösungen für Lüftung und Kühlung zu errichten. Mit der FläktGroup Austria hat die Messe Wieselburg den passenden Partner zur Realisierung der anspruchsvollen Aufgaben gefunden.
Die multifunktionale Messehalle bietet 2.500 Personen Platz. FläktGroup Austria hat hier ein Gesamtkonzept für eine individuelle Lösung für Heizung, Lüftung und teilweiser Kühlung/ Klimatisierung umgesetzt.
Lösungen, die überzeugen
Die Messehalle kann von den Nutzern je nach Besucherfrequenz und Anforderungen nur beheizt oder auch mit Lüftung gebucht werden. Die Beheizung und vor allem die Schnellaufheizung erfolgt mittels acht Stück FläktGroup MMaxx-Lufthitzern in Sonderfarbe RAL9004, um sich in das architektonische Gesamtbild optimal einzufügen. Die Lufthitzer sind neben einer busfähigen Matrix-Regelung auch mit der patentierten Sekundärluftjalousie ausgestattet, um hier zugfrei die Wärme in die Halle einbringen zu können. Weiters wurden zwei Stück CAIRplus SX mit einer Gesamtluftmenge von maximal 36.000 m³/h, die über die FläktGroup DDC-Regelung bedarfsgerecht über CO2-Fühler in die Halle eingebracht wird, installiert. Die Wärmeversorgung erfolgt hier über die bestehende Kesselanlage. Die drei Seminarräume sind ebenfalls multifunktional nutzbar und können über Faltwände in der Größe verändert werden. In diesem Fall ist eine Kühlung als Komfortbedingung Voraussetzung und daher wird neben einer Fußbodenkühlung noch zusätzlich Einblasluft gekühlt. Um auch hier an Betriebskosten zu sparen wird die Luftmenge einerseits über den CO2-Gehalt und in zweiter Sequenz über die Raumtemperatur bedarfsgerecht geregelt. Für die Kühlung wurde eine FläktGroup Wasser-Wasser-Wärmepumpe, die im Sommer die Kühlung garantiert und die Flächenheizung im Winter mit Wärme versorgt, gewählt. Als Energiequelle im Winter bzw. als Kühlmedium der Wärmepumpe im Sommer sorgt ein Brunnen. Über einen Plattenwärmetauscher erfolgt eine hydraulische Trennung zum Brunnenwasser, um die Wärmepumpe vor Verunreinigungen zu schützen. Auch für die Wärmepumpe und Seminarräume erfolgt die Regelung über FläktGroup DDC-Steuer- und Regelschränke mit individueller Systemlösung. Die beiden Lüftungsanlagen für das Forum und die Bestandsräume sind im Keller aufgestellt und werden aufgrund der exponierten Aufstellung für die Kühlung der Luft über Mitsubishi Electric-Direkt-verdampfer Außengeräte versorgt. Die Regelung erfolgt wie bei allen anderen Anlagen auch hier über die FläktGroup DDC-Regelung. Zusätzlich sorgt ein 2-Leiter FläktGroup Flex-Geko für die Kühlung des Regieraumes und eine Split-Klimaanlage für die Kühlung des Serverraumes. Als Erweiterung der Bedienungsmöglichkeit der DDC-Regelung hat man die Steuerungstechnik neben einem externen Bedien-Display mit einer OPC-Schnittstelle ausgestattet.
Somit ist es auch möglich, die Bedienungen über eine übergeordnete Gebäudetechnik (MSR) aufzuschalten und zu visualisieren. Die ermöglicht ein schnelles Aufheizen und schnelle Vorgaben an Sollwerten bei kurzfristiger Nutzung auch von extern über WEB-Anbindung. Im Frühjahr letzten Jahres wurde die neue Ötscherlandhalle feierlich eröffnet und steht seitdem für zeitgemäßen Komfort für Besucher, Aussteller und Mitarbeiter. Nach dem Masterplan des Vorarlberger Architekten Wolfgang Ritsch soll die Messe-Infrastruktur in den nächsten Jahren sukzessive weiter erneuert und verbessert werden. Die Erneuerung der Halle 3 und des Eingangsbereichs waren der gelungene Startschuss in ein neues Messezeitalter in Wieselburg.
Messe Wieselburg